Ich habe eine Frage zur korrekten Berechnung des k-Wertes:
Die Formel, die man gemeinhin findet hat die Form k = ( R_i + sum(s_i/lambda_i) + R_a) R_i = Wärmeübergangswiderstand Innenseite der Wand R_a = Wärmeübergangswiderstand Außenseite der Wand s_i = Dicke der Schicht i lambda_i = Wärmeleitfähigkeit des Materials der Schicht i Nun habe ich ein zweischaliges Mauerwerk (nicht hinterlüftet) aus Mauer 1 und Mauer 2. Wie berechne ich dann k? k = ( R_i + s_1/lambda_1 + R_1 + s_Luft/lambda_Luft + R_2 + s_2/lambda_2 + R_a) Wobei ich R_1 und R_2 aus der gleichen Tabelle ermittle wie R_i (hätten, da vertikale Luftschichtung, dann jeweils den Wert 0,13 m^2K/W) oder ist das doppelt gemoppelt und ich schreibe nur k = ( R_i + s_1/lambda_1 + s_Luft/lambda_Luft + s_2/lambda_2 + R_a) ? Bis dann - Mark -- www.mark-henning.de/ NEUES UPDATE: AnaMark V2.25 - The VST-Synthesizer http://www.anamark.de/files/demosong...n_E-Manner.ogg http://www.anamark.de/files/demosong...en_blur_V2.ogg |
|
|
||||
|
||||
|
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
Mark Henning schrieb:
> Ich habe eine Frage zur korrekten Berechnung des k-Wertes: der k-Wert wird in den aktuellen Normen u-Wert benannt. Die Rechenformeln sind gleich, lediglich bei den Übergangswiderstünden hat man "die Norm" geändert. kostenlose Berechnungstools gibt es viele, z.B: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ > > Nun habe ich ein zweischaliges Mauerwerk (nicht hinterlüftet) aus > Mauer 1 und Mauer 2. Wie berechne ich dann k? Luftschichten innerhalb der Konstruktion werden wie eine Baustoffschicht behandelt. für "ruhende" oder "schwach belüftete" Luftschichten muss man, in Abhängigket der Dicke der Luftschicht, bestimmte Werte einsetzen. bei ordnungsgemäß belüfteten Luftschichten bleiben bei der Berechnung des Wärmedämmwertes die äußeren Konstruktionsschichten (und die Luftschicht selbst) unberücksichtigt. -- mit freundlichem Gruß Robert Taupunktüberwachte Raumklimaregelung: http://www.robertpflueger.com/DPC7.pdf |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Am Thu, 19 Nov 2009 20:21:54 +0100 schrieb Mark Henning:
> Wobei ich R_1 und R_2 aus der gleichen Tabelle ermittle wie R_i > (hätten, da vertikale Luftschichtung, dann jeweils den Wert 0,13 > m^2K/W) > > oder ist das doppelt gemoppelt und ich schreibe nur > > k = ( R_i + s_1/lambda_1 + s_Luft/lambda_Luft + s_2/lambda_2 + R_a) http://www.zukunft-haus.info/fileadm...tschichten.pdf -- ArchTools: Architektur-Werkzeuge für AutoCAD (TM) ArchDIM - Architekturbemaßung und Höhenkoten ArchAREA - Flächenermittlung und Raumbuch nach DIN 277 Info und Demo unter http://www.archtools.de |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Tom Berger (Thu, 19 Nov 2009 22:29:43 +0100) wrote:
> [...] Robert Pflüger (Thu, 19 Nov 2009 22:20:52 +0100) wrote: > [...] Danke für die Infos! Bis dann - Mark -- www.mark-henning.de/ NEUES UPDATE: AnaMark V2.25 - The VST-Synthesizer http://www.anamark.de/files/demosong...n_E-Manner.ogg http://www.anamark.de/files/demosong...en_blur_V2.ogg |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tom Berger (Thu, 19 Nov 2009 22:29:43 +0100) wrote:
> [...] Robert Pflüger (Thu, 19 Nov 2009 22:20:52 +0100) wrote: > [...] Danke für die Infos! Bis dann - Mark -- www.mark-henning.de/ NEUES UPDATE: AnaMark V2.25 - The VST-Synthesizer http://www.anamark.de/files/demosong...n_E-Manner.ogg http://www.anamark.de/files/demosong...en_blur_V2.ogg |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Tom Berger (Thu, 19 Nov 2009 22:29:43 +0100) wrote:
> [...] Robert Pflüger (Thu, 19 Nov 2009 22:20:52 +0100) wrote: > [...] Danke für die Infos! Bis dann - Mark -- www.mark-henning.de/ NEUES UPDATE: AnaMark V2.25 - The VST-Synthesizer http://www.anamark.de/files/demosong...n_E-Manner.ogg http://www.anamark.de/files/demosong...en_blur_V2.ogg |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Tom Berger (Thu, 19 Nov 2009 22:29:43 +0100) wrote:
> [...] Robert Pflüger (Thu, 19 Nov 2009 22:20:52 +0100) wrote: > [...] Danke für die Infos! Bis dann - Mark -- www.mark-henning.de/ NEUES UPDATE: AnaMark V2.25 - The VST-Synthesizer http://www.anamark.de/files/demosong...n_E-Manner.ogg http://www.anamark.de/files/demosong...en_blur_V2.ogg |
|
|
|
|
![]() |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Allensbach: SPD auf dem niedrigsten je gemessenen Wert, SED auf demniedrigsten Wert seit Anfang 2006! | Calimero | Newsgroup de.soc.politik.misc | 79 | 08-24-2009 01:01 PM |
| Nächster Eintrag mit Wert relativ zum Maximal-Wert eines Feldes | muent@gmx.net | Newsgroup de.comp.datenbanken.mysql | 4 | 10-09-2008 04:08 PM |
| neues mauerwerk | Steffen H1 | Newsgroup de.rec.heimwerken | 15 | 06-24-2008 03:12 PM |
| neues mauerwerk | Steffen H1 | Newsgroup de.soc.umwelt | 10 | 06-24-2008 06:03 AM |
| Metallbohrer für Mauerwerk | Sabine Ahasver | Newsgroup de.rec.heimwerken | 20 | 10-03-2007 12:08 PM |